          8月1号上门检修一台TCL变频空调,故障现象(不制冷),外机运行正常,测压力动态为负压,静态为零。明显是制冷剂泄漏,加入410制冷剂1MPa.没有检测到漏点,拆机拉回,内外机均打压1.2MPa.(内机带连接管一块打压),超过24小时压力不下降,没有检测到漏点,问题是如果不漏的话,制冷剂怎么会一点不剩,如果漏的话,漏点又这么难查,大家帮个忙有什么好主意查漏?
    ; C- I9 J0 D; k, [1 y* g
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2014-11-1 21:37
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    升级   37.67%

    发表于 2019-8-3 18:28 | 显示全部楼层
    是不是内外机连接管的螺母没有拧紧
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2013-2-13 06:20
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    升级   68.42%

    发表于 2019-8-3 19:34 | 显示全部楼层
    1.2小了点,打2.5泡水
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-5 08:21
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    升级   82.83%

    发表于 2019-8-3 21:37 | 显示全部楼层
    几年的机器,一年的是安装问题
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-15 13:28
  • 签到天数: 52 天

    [LV.5]常住居民I

    升级   72.5%

    发表于 2019-8-3 22:28 | 显示全部楼层
    没问题。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-8-4 09:59
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    升级   12.42%

     楼主| 发表于 2019-8-4 09:48 | 显示全部楼层
    这台机器有3年了,因为是在农村,使用的不多,如果连接管的螺母没有拧紧的话,应该多少有些油迹,已仔细检查过了,不然也不会把机器拉回检查。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-8-27 10:11
  • 签到天数: 29 天

    [LV.4]偶尔看看III

    升级   44.48%

    发表于 2019-8-4 11:46 | 显示全部楼层
    如果是漏的话,只有把管路冲制冷剂,放在水中。等待有没有冒泡的情况了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-18 00:04
  • 签到天数: 1365 天

    [LV.10]以坛为家III

    升级   38.82%

    发表于 2019-8-5 07:29 | 显示全部楼层
    全放水中,压力加高
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-3-28 10:17
  • 签到天数: 270 天

    [LV.8]以坛为家I

    升级   73.08%

    发表于 2019-8-5 21:00 | 显示全部楼层
    应该就是接头的问题,我就在农村,老年人用的话,一年用不了几天,根本不知道冷不冷,只有他们子女亲戚来才发现!碰到n次了3 g% n6 j. h' N7 f( H& W/ k5 K, c
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-3-28 10:17
  • 签到天数: 270 天

    [LV.8]以坛为家I

    升级   73.08%

    发表于 2019-8-5 21:02 | 显示全部楼层
    顺便问一下,你在哪里,这个变频什么型号,你那里市价多少
    ! @6 \) I) ]* S5 N/ R0 Y2 b
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-8-4 09:59
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    升级   12.42%

     楼主| 发表于 2019-8-8 12:07 | 显示全部楼层
    洛阳市 乡下    KFRd-35GW/BH13BPA     打压2PMa   也没发现问题,加氟给用户装上了。谢谢大家。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-27 16:17
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    升级   34.67%

    发表于 2019-8-13 13:24 | 显示全部楼层
    告诉你一个方法,把空调打制热状态这样压力高,漏的慢的容易看出来。