    此机原故障为电容无容量,压缩机没启动。换电容后制冷正常,低压5.5正常。5分钟后停机(温度还没到),停机5 分钟后又自动正常制冷10分钟后停机。每停机一次正常开机时间会延长。我平时没有修制冷的,这是我丈母娘家的,没法也得修。请大家帮忙。; i" E* J5 c8 c
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-18 05:21
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    升级   100%

    发表于 2019-7-31 04:26 | 显示全部楼层
    把温度设定低一点试试,内机的温度感应器问题吧,检查它的位置是否与蒸发器的翅片靠得太近?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-2 22:41
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    升级   89.04%

     楼主| 发表于 2019-7-31 06:53 | 显示全部楼层
    谢谢荣昌制冷的回复,温度设在18度。此机有温度显示的,显示正常。31度降为30度,手握感温头显示温度升高。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-17 08:20
  • 签到天数: 217 天

    [LV.7]常住居民III

    升级   98.33%

    发表于 2019-7-31 08:56 | 显示全部楼层
    检擦一下外机的冷凝器脏不脏,看一下风扇的电容
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-2 22:41
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    升级   89.04%

     楼主| 发表于 2019-8-1 06:37 | 显示全部楼层
    冷凝器不脏,风扇转速正常
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    升级   9.19%

    发表于 2019-8-4 12:42 | 显示全部楼层
    传感器看一下,实在不行通用板!!!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-27 16:17
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    升级   34.67%

    发表于 2019-8-13 15:42 | 显示全部楼层
    感觉还是跟传感器有关系,量一下传感器两端电压